Sujet : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

Bonjour à tous
Ma petite mésaventure avec mon chauffe eau ou plutot avec le contacteur jour nuit

A 10h30 lors du passage de heures pleines à heures creuses, toute ma rangée sur le tableau électrique sautait
J'ai compris qu'il y avait un problème avec mon chauffe eau ou plutot avec mon contacteur jour nuit

J'ai fait des recherchent sur les forums :
- problème contacteur jour nuit - A CHANGER
- problème protection 2A (2 ampères) du contacteur jour nuit - A CHANGER 
- mauvais cablage - ALORS POURQUOI CE MARCHAIT AVANT ?

BREF, tout le monde parle un peu partout mais la base de mon problème, personne n'y avait passé
J'ai donc commandé un contacteur jour / nuit NEUF

Mais entre temps, un ami m'a simplement donné la solution, qui elle coute zéro euro !!!!
Le problème est tout simple :
Il faut un contact PARFAIT au niveau des fils du contacteur jour / nuit et de sa protection 2A

DONC LA SOLUTION :
Tout simplement resserrer les vis (attention de ne pas vous électrocuter !!!

Je l'ai fait et depuis 3 jours PAS DE PROBLEME !!!
J'ai donc un contacteur de rechange FAUTE de conseil sur le net qui n'ont pas commencé par la base ....

Donc je partage
Si vous avez le même problème que moi, commencez pour mettre un coup de tournevis sur les vis

Partagez / commentez / Merci
JP 

Ci après photos

2

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

Mon tableau avec :

Protection contacteur J/N
Marque ABB
S931N
C2
230V
REF 423584

Contacteur Jour / nuit  -  Contacteur heures pleines / heures creuses
Marque ABB
EN20-20
20A 250V
STOP
MARCHE AUTOMATIQUE
MARCHE FORCEE

https://i.postimg.cc/6495FLKK/image.jpg


https://i.postimg.cc/K3vx0G7v/image.jpg

3

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

Vis à revisser

https://i.postimg.cc/4nLgJTbV/image.jpg

4

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

Bon à savoir
Je vous rejoins dans le sens qu'en général les Forums ne partent pas de constats réels, mais surfent sur des hypothèse de personnes trop souvent non qualifiées dans le sujet
Un réponse d'expérience et de vécu est toujours la meilleure
Merci pour votre partage, pour votre expérience qui pourra certainement aider bien des personnes

Olivier

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

Bonjour ,
Merci ça aide

6

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

ATTENTION
Oui des fois un simple revissage depanne
J'en ai fait moi même l'expérience mais malheureusement moins de 10 jours après rebelotte
J'ai donc dû changer mon contacteur j/n et tout était rentré dans l'ordre
En espérant que ca tienne pour vous
Bonne soirée
Kurt

7

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

Kurt a écrit:

ATTENTION
Oui des fois un simple revissage depanne
J'en ai fait moi même l'expérience mais malheureusement moins de 10 jours après rebelotte
J'ai donc dû changer mon contacteur j/n et tout était rentré dans l'ordre
En espérant que ca tienne pour vous
Bonne soirée
Kurt

Merci KURT pour m'avoir porté la poisse ..... (je rigole)
Le reserrage des vis a tenu environ 1 semaine
J'ai donc posé un nouveau contacteur j/n -----> MAIS 6 jours après BAM!!! ca redisjoncte
Je viens de changer le DISJONCTEUR 2A -----> Ca fait 3 jours et pour le moment ca tient

J'aurai fait toutes étapes, je vous tiendrai au courant de l'évolution
Si ca tiens cela voudra dire que si vous rencontrez le problème, il faut changer en 1er le moins cher : le disjoncteur 2A que j'ai achete environ 4€ chez weldom (marque bidon)

Je ne me suis jamais orienté vers un problème du chauffe eau car quand ca disjonctait, j'arrivais à remettre la ligne après 2 minutes
Et en journée je pouvais mettre le chauffe eau en marche forcée sans que ca disjoncte
Si problème sur le chauffe eau (fuite / mise à la terre / autre) le problème aurai été permanent

JP

8

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

Je reprends ma conversation : Je viens de changer le DISJONCTEUR 2A -----> Ca fait 3 jours et pour le moment ca tient

Maintenant ca fait environ 15 jours, et aucun problème, apparemment c'était bien ce disjoncteur qui ne fonctionnait plus normalement

JP

9

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

CONTACTEUR Jour / Nuit a écrit:

Je reprends ma conversation : Je viens de changer le DISJONCTEUR 2A -----> Ca fait 3 jours et pour le moment ca tient

Maintenant ca fait environ 15 jours, et aucun problème, apparemment c'était bien ce disjoncteur qui ne fonctionnait plus normalement

JP

THE END
5 jours ont passés et BAM !!! ca re-saute

Démontage du Chauffe eau
- Enlevé caches
- Démonté résistance

ET l'intérieur du Fourreau de chauffe : PETITE FUITE (voir photo)
Je pourrais changer le fourreau : environ 150 euros sur le net

BILAN je préfère changer le chauffe eau complet étant donné qu'il a 18 ans (ENORME !!)
Je vais partir sur un modèle plus économique en espérant qu'il tiendra lui aussi 18 ans ET PLUS !!

10

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

DEMONTAGE

https://i.postimg.cc/JsKvGhGN/20181104-170335.jpg

11

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

La résistance démontée

https://i.postimg.cc/RWPpvbDG/20181104-170340.jpg

12

Re : Chauffe-eau disjoncte au passage heures creuses

L’intérieur du fourreau avec la petite entrée d'eau

https://i.postimg.cc/rDWGPZLK/20181104-191750.jpg