1

Sujet : Ajout d'un "Té" sur tuyau diamètre 100 existant (ajout wc supplém)

Salut à tous
Je veux ajouter un wc chez moi à la cave, exactement à l'endroit où j'ai la descente du wc de l'étage
Ma question :
Il faut ajouter donc un "té" au niveau du tuyau de 100 existant, comment on fait ?
Je coupe l’emplacement exact pour le "té" moins la valeur d'un emmanchement et après je re répartie les 2 emmanchements ?
Au niveau ou je suis je ne peux pas trop bouger le tuyau existant car il est pris dans le béton

Il y a t il quelqu'un qui peux me donner la solution ?
Merci
Coco

Construire une piscine hors sol

2

Re : Ajout d'un "Té" sur tuyau diamètre 100 existant (ajout wc supplém)

Personne ??

3

Re : Ajout d'un "Té" sur tuyau diamètre 100 existant (ajout wc supplém)

Tu achete un Y et non un T !!!!
Attention !!!

Le Y sera mis dans le logique d'ecoulement

Ton existant :
Tu coupe la valeur exacte pour pouvoir passer ton Y
Tu mets un machon lisse (lisse sur toute la longueur) et que tu fais coulisser d'un coté (pas de colle)
Tu met ton Y (ATTENTION Y male male femelle) (PS ton machon doit etre glissé du coté ou tu as la partie femelle du Y)
Tu colle le Y
Tu fait coulisser ton manchon pour fermer le tout (collé)

FINI

Je ne suis pas chez moi mais si j'y pense je posterai un dessin ce soir !

Bye

4

Re : Ajout d'un "Té" sur tuyau diamètre 100 existant (ajout wc supplém)

Comme j'avais dit : DESSIN
http://s2.postimage.org/33qffv8v8/Plan.jpg

5

Re : Ajout d'un "Té" sur tuyau diamètre 100 existant (ajout wc supplém)

Niquel !
Je ne sauvais pas qu'il existait un manchon sans butée au milieu
Merci